泰瑞 2022-12-07 16:26:22 | 海南省 土建装饰 | 702查看 1回答
关于老建筑外墙面翻新,搭设的双排外脚手架需不需要乘0.3系数
定额说明:高度在3.6m以外墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.3。
疑问:本工程搭设脚手架的高度超过了3.6m,只是对外墙面翻新而搭设的脚手架,是否需要乘以0.3的系数?(此定额说明是不是需要在同一个工程里面发生了砌筑脚手架,再发生高度在3.6m以外墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,才执行双排脚手架定额乘以系数0.3?)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能这样计算(此定额说明是不是需要在同一个工程里面发生了砌筑脚手架,再发生高度在3.6m以外墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,才执行双排脚手架定额乘以系数0.3),应单独计算脚手架。
2022-12-07 16:30:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看