• 请教一下广东这边接线盒设计无明确数量,按多远考虑一个

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是多远,是有接头需要才有

    配管超过以下长度时:(1).管长每超过30M.无弯曲时, (2).管长每超过20M.有一个弯曲时, (3).管长每超过15M.有2个弯曲时, (4).管长每超过8M.有三个弯曲时, 要增加接线盒。

    首次提交 2022-12-07 18:40:31  最近修改2022-12-07 18:41:33 (修改过1次)

  • 根据设计要求计算

    2022-12-07 18:44:48 

  • 按施工规范计算接线盒

    2022-12-07 20:32:37 

  • 有施工规范计算接线盒

    2022-12-07 20:52:51 