陈 2022-12-07 18:37:22 | 广东省 安装 | 345查看 4回答
请教一下广东这边接线盒设计无明确数量,按多远考虑一个
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是多远,是有接头需要才有
配管超过以下长度时:(1).管长每超过30M.无弯曲时, (2).管长每超过20M.有一个弯曲时, (3).管长每超过15M.有2个弯曲时, (4).管长每超过8M.有三个弯曲时, 要增加接线盒。
首次提交 2022-12-07 18:40:31 最近修改2022-12-07 18:41:33 (修改过1次)
-
根据设计要求计算
2022-12-07 18:44:48
-
按施工规范计算接线盒
2022-12-07 20:32:37
-
有施工规范计算接线盒
2022-12-07 20:52:51