• 板部筋怎么量比实际少很多

    我在算量中计算出的板的钢筋量比实际手工抽筋算的量少一半,这是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先,查查板数量,是否少画了。再查查受力筋的规格对不对,两个方向是不是都画了;再看看负筋,布置的有无遗漏,有无布置上分布筋。

    2009-12-11 10:30:14 

  • 首先是按确保手工的计算正确,然后检查板钢筋设置和布置是否正确。

    2009-12-11 10:31:20 

  • 你好,1,要检查手工的计算是否有错误,2,检查板的布置是否漏了,3 ,检查板受力钢筋的设置,间距,直径,还有楼层数量,等等.......