菜 2009-12-11 11:05:47 | 重庆市 其他专业 | 394查看 2回答
基础插筋问题
我画的基础,负一层4.5m高,独基600高,柱子的底标高和独基的底标高一样同为 -8.14m,软件计算出来的公式是6740/3+600-40+max(6*d,150),这个正确吗,插筋为什么还要算上层露出筋呢,并且这个6740是怎么来的呢问题补充:还有就是在负一层中的同一根柱子的计算式又为5100-4300/3-800+800-30,这个5100为啥不是4500呢,4500才上负一层的层高的嘛
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个插筋的设置 你在计算设置里看看
2009-12-11 11:09:10
-
我建议你先看看03G101,那里边有柱钢筋的具体不知方法! 结合图纸与G系列图集来确定具体尺寸! 插筋上露部分就是图集上说的非连接区>Hn/3和搭接部分! 你上面说的有点模糊,你那几滴标高为8140,负一层为4.5M,负一层下独基为600,那标高就不符吧? 你最好是截个图过来!
2009-12-11 11:17:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看