二四 2022-12-09 16:45:28 | 江西省 安装 | 1156查看 3回答
应急照明集中电源箱的通讯干线接到哪?图示是有两根RVSP-2*1.5的线吗?
应急照明集中电源箱的通讯干线接到哪?图示是有两根RVSP-2*1.5的线吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
接到消防控制室的消防报警控制设备上,线路正确
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-12-09 17:14:53
-
通讯干线连接到消控室,由消防值班人员决定,何时开启应急照明灯。
2022-12-10 06:12:07
-
接至消防控制室的应急照明主机上
2023-06-09 09:44:31