yanpin 2009-12-12 10:08:28 | 陕西省 其他专业 | 6072查看 1回答
独立基础钢筋布置问题
独立基础钢筋布置问题 我的图纸描述是: 基础宽度大于2.5米时,底板受力钢筋的长度取边长或宽度的0.9倍,并交错布置 1、交错布置是一个长,一个短的,我不理解,如何解释 2、在独立基础中如何布置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、它并不是说是一长一短,而是都 是按(2.05-0.04*2)*0.9=2.178m,错开布置。 2、在“工程设置--计算设置--基础”中设置,图片,需要注意的是现在的新要求,是四周钢筋按通长布置,及设置中的第三项。
2009-12-12 10:16:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看