摇曳生姿 2022-12-12 12:39:57 | 河北省 安装市政机电 | 273查看 5回答
每个灯杆采用单独的角钢接地,还用计算接地跨接吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要了
2022-12-12 12:40:34
-
不需要。
2022-12-12 12:49:43
-
需要 计算接地极和接地母线
2022-12-12 12:50:55
-
如果灯杆采用了独立角钢作为接地,并且接地电阻值满足设计要求,就不要再做接地跨接。
2022-12-12 13:18:23
-
每个灯杆采用单独的角钢接地,不需要计算跨接的.
2022-12-12 13:53:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看