nm****@163.com 2009-12-12 14:57:53 | 内蒙古自治区 其他专业 | 551查看 6回答
剪力墙暗柱
专家您好: 剪力墙暗柱中的钢筋 GZXX 和 YZXX 计算结果一样吗?设计图纸中1-4层是YZXX,4-26层是 GZXX 。我把它都设置成YZXX这样计算下来的钢筋量一样吗?我想知道他们的区别
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算结果上没有区别的只要你的钢筋的编辑是正确的,陈教授对这个说过在编制03G101的时候可以的将其分开本来是想让我们更加好的理解没有别的意义的,只要你的钢筋是一样的就是一样的。
2009-12-12 15:04:43
-
其实是两个不同的剪力墙加强部位,YZ表示此柱与剪力墙之间有约束段,而此约束段的纵筋为剪力墙的垂直筋,拉筋及箍筋在暗柱的详图中会有标注;如果在详图中没有示出约束段,则定义为YZ 和GZ的计算结果才是一样的
2009-12-14 16:41:38
-
GZXX与YZXX从图集上理解是两个不同的概念,前者为构造边缘暗柱,按图纸设计标注设置钢筋计算,后者为约束边缘暗柱,属于1-4层的加强层,按图纸设计标注设置钢筋,另外按图集规范在约束暗柱边缘加强区给于补强钢筋进行计算,具体加强祥03G101-1 49页
2009-12-12 15:53:49
-
GZXX 和 YZXX 计算结果一样吗?设计图纸中1-4层是YZXX,4-26层是 GZXX 。我把它都设置成YZXX这样计算下来的钢筋量一样吗 YZXX是楼层底部加强区配筋要比GZXX大,它们的钢筋量是不一样的,
2009-12-12 16:50:42
-
剪力墙暗柱中的钢筋 GZXX 和 YZXX 计算结果一样吗?设计图纸中1-4层是YZXX,4-26层是 GZXX 。我把它都设置成YZXX这样计算下来的钢筋量一样吗?我想知道他们的区别? 你好:首先只要按图纸的钢筋信息输入正确,暗柱的名称错了,不会影响计算结果的。GZXX与YZXX从图集上理解是两个不同的概念,前者为构造边缘暗柱,后者为约束边缘暗柱;只要钢筋不错计算结果没有区别的。
2009-12-12 19:06:52
-
剪力墙暗柱中的钢筋 GZXX 和 YZXX 分别表示构造边缘暗柱与约束边缘暗柱,只要你按设计图定义,暗柱钢筋的计算是与名称无关的。定义成GZXX 和 YZXX 计算的效果是一样的
2009-12-12 19:07:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看