湖北安装定额里绝热里的橡塑板保温,只有管道的保温,设备的保温怎么套
还有就是 如果套用橡塑保温风管里定额,厚度 最厚的是40mm,我要套的保温厚度50mm橡塑板,这种怎么套呀?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设备橡塑海绵保温建议借用“泡沫塑料瓦块”定额执行,其中未计价材料费进行相应的换算即可。
2022-12-13 14:34:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看