xiaomin123321 2022-12-13 11:15:09 | 新疆维吾尔自治区 安装预算安装算量GQI | 297查看 2回答
请教消防电火灾自动报警方面的问题
以电源线为例,说明中给的线型是NH-BV,系统图画的竖井干线的线型是NH-KVV,请问竖井中的线型到底用哪一种?
说明中要求竖向干线敷设于竖井金属线槽中,平面图上和系统图上都未显示标注线槽,竖井中到底有没有线槽,有的画尺寸是多少?
系统图上电井中竖向干线每种线的根数没有标注是几根,都按1根算还是怎么判断各种线是几根?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
专业性太强
1、电缆一般敷设室外管网到消控室,耐火线敷设垂直桥架和室内
2、管井内桥架未设置可联系业主和设计对接,包括桥架规格型号和设置位置。
3、根据设备需求设置导线(电缆)根数。
2022-12-13 11:27:02
-
NH-BV是电源线,NH-KVV是联动控制线。所以选BV。
消防桥架有专门的规范要求,你需要和设计确认。
根据不同线路判断硬线还是软线才能判断根数。
2022-12-14 01:57:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看