幺阿子 2015-05-02 20:21:52 | 重庆市 云翻样 | 619查看 4回答
相领的两块板,一块板在第一分层,一块板在第二分层,受力筋和负筋怎么布置?
相领的两块板,一块板在第一分层,一块板在第二分层,这两块板的受力筋和负筋是连通的,请问这样的受力筋和负筋怎么布置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种情况不要设置为两个分层,重新调整一下,将这两块板设置在一个分层里面才可以统一布置受力筋和负筋。
2015-05-03 06:51:37
-
相领的两块板,一块板在第一分层,一块板在第二分层,这两块板的受力筋和负筋是连通的,请问这样的受力筋和负筋怎么布置?如果相领的两块板负筋是连通的,那么这两块板的标高应该是相同的。将两块板绘制在一个分层中。再绘制受力筋和负筋即可
2015-05-03 14:03:12
-
相领的两块板,一块板在第一分层,一块板在第二分层,这两块板的受力筋和负筋是连通的,请问这样的受力筋和负筋怎么布置?
——:受力筋不能在分层内处理的
您得把现浇板在同一个分层处理的
2015-05-03 07:12:39
-
你好要是不在同一分层那么受力筋与负筋就不会连通布置。
2015-05-03 08:51:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看