天堂的梦 2009-12-26 12:26:06 | 山东省 其他专业 | 462查看 6回答
关于边角柱计算问题~~~
在钢筋抽样中 如果不自动判断边角柱 KZ的计算会和其他的柱一样计算~~ 如果自动判断了~~ KZ的钢筋计算的就多了~~ 这个是什么原因?? 如果用手抽的话怎样计算???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据规范来的 03G101上有规定。
2009-12-26 14:45:31
-
在钢筋抽样中 如果不自动判断边角柱 KZ的计算会和其他的柱一样计算~~ 如果自动判断了~~ KZ的钢筋计算的就多了~~ 这个是什么原因?? 如果用手抽的话怎样计算? 在没有判断柱子是什么柱时,软件都是按中柱来考虑的,判断完边、角柱以后角柱和边柱的锚固形式和中柱不是一样的,钢筋锚固的长短也是不一样的, 所以KZ的钢筋计算的就多了。 用手计算的话参考03G101图集框架柱部分的计算规则去进行计算。结果是和软件计算的应该是一样的。
2009-12-26 15:32:27
-
因为你在没有判断柱子的时候都是按照中柱来考虑的,你判断完边角柱以后角柱和边柱的锚固形式和中柱不是一样的,要大一些锚固的,想手计算的话参考03G101图集框架柱部分进行计算。
2009-12-26 12:30:46
-
如果自动判断了~~ KZ的钢筋计算的就多了 你在顶层用*和#的方法控制锚固的数量,详细用法看看软件的帮助
2009-12-26 12:33:52
-
你应该好好看看平法图集,03G101-1中的37页,有详细说明
2009-12-26 12:47:33
-
只有在顶层设置了边角柱,101系列规定,柱筋和梁筋的锚固,边角柱及中柱是有区别的
2009-12-26 12:52:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看