北斗 2014-12-16 18:18:20 | 陕西省 云翻样 | 1684查看 5回答
梁宽大于下部剪力墙时钢筋如何
如图,请问下梁的钢筋是在3C22+1C18处断开??还是直接深入剪力墙左侧拐角处??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下梁的钢筋是在3C22+1C18处不断开,是直接通过支座到支座另一侧,两侧距支座中心线长度(1/3*Ln)相等。不是深入剪力墙左侧拐角处。
2014-12-16 21:33:18
-
应该在梁平法表格里修改处理即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html
2014-12-16 21:26:25
-
答:3C22+1C18以原位标注左中心线为准,留够左、右支座负筋长度。不伸入端头左侧拐角处。如上梁截图。
2014-12-17 10:24:10
-
您定义图示信息梁构件画图元。原位标注(支座两边钢筋信息相同只标注一边否则标注两边)。您的梁应画到墙转角中心
2014-12-17 10:58:28
-
2014-12-17 09:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看