小文 2022-12-19 09:51:53 | 广东省 土建 | 250查看 3回答
请教一下前辈们这个搭接长度是合理的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是搭接,是附加筋伸出长度。1/3
2022-12-19 09:57:34
-
第一排钢筋是1/3净跨长,第二排钢筋是1/4净跨长,这是平法图集中的要求 。
首次提交 2022-12-19 09:54:22 最近修改2022-12-19 09:54:34 (修改过1次)
-
是跨内长度。Ln/3,不是搭接,是软件文字表达的错误。
2022-12-19 09:57:48
-
各位前辈请教一下,灌注桩钢筋笼的纵筋搭接问题,谢谢各位前辈帮忙解答一下,谢谢!
各位前辈请教一下,灌注桩钢筋笼的纵筋搭接问题,混凝土为C35,查表ll为49D?计算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,谢谢各位前辈帮忙解答一下,谢谢!
-
各位前辈请教一下,灌注桩钢筋笼的纵筋搭接问题,谢谢各位前辈帮忙解答一下,谢谢!!
各位前辈请教一下,灌注桩钢筋笼的纵筋搭接问题,混凝土为C35,查表ll为49D?计算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,谢谢各位前辈帮忙解答一下,谢谢!
-
前辈们请教一下,这个承台底筋应该怎么布置,底筋弯折的长度是蓝线那样吗?还是按图集10D计算?2024-12-27 16:27:51 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看