欢乐得 2022-12-19 15:52:08 | 广西壮族自治区 安装机电 | 409查看 3回答
加压风机有两个管道,要怎么计算工程量
加压风机为什么有两个管道,图纸是什么意思啊,小的尺寸是400*320,大的是800*320,两个风管都要计算吗?有没有立管?风管直接按平面图的长度计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
都要计算 有立管 上下重叠 400*320的画下面 800*320的在上面 画X处立管连接
首次提交 2022-12-19 15:55:11 最近修改2022-12-19 16:30:43 (修改过1次)
-
上下两层的风管
2022-12-19 16:23:54
-
旁通管;400*320,一头一个短立管。没电或检修时,风从旁通管流过。
正常风管;800*320,风机正常时使用。
两风管都要计算。
楼上的图形,虽然不标准(宽度搞错了),但意思没有错。
首次提交 2022-12-19 16:31:28 最近修改2022-12-19 16:34:47 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看