快乐天使-安装 2009-12-27 11:46:06 | 河北省 其他专业 | 480查看 3回答
电气相关问题
1.什么事冷缩式电力电缆终端头、什么是热缩式电力电缆终端头? 2.什么是电缆沟揭盖项目? 3.电缆保护管垂直敷设时管口距地面增加2m是什么意思? 初学电气,请多指教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳冷缩式电力电缆终端头、热缩式电力电缆终端头是用在高压电缆上的,冷缩式电力电缆终端头比热缩式电力电缆终端头的材料费更贵,看图纸有无相关设计要求。如无两种都可以,分析一下哪个价格更有优势. 电缆沟揭盖项目:一般是工程完工后增加的电缆需要经过电缆沟,必须揭盖才能放入。 电缆保护管垂直敷设时管口距地面增加2m:是指离地平面2米(高2米)。
2009-12-27 19:25:26
-
1、2、定义类的在网上查询即可 3、这是指此管距地面的距离
2009-12-27 16:33:46
-
支持楼上 并补充 现在基本不让用 热塑的了 热塑 都是 现场 做的,一般 现在都是用冷塑的 也就是成品 电缆头 接好就能用的 电气 性能 也更有保证。 电缆保护管 管口 必须 距地有一定高度 防止 进水等
2009-12-30 09:24:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看