钢筋多长需要计算一个搭接?
广东定额里面有没规定钢筋多长要计算一个搭接的? 我的一个工程里面有很多水平筋是9.5米长,对方说搭接要接每8米一个,这样计下来搭接的钢筋就有几吨。但钢筋长度是12米,我觉得应该可以不用计算搭接的。问题补充:设计图纸未注明的接头具体指什么呢?是指接头个数吗?我这图纸上写着搭接长度40d,算不算注明?但没说有几个.
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东定额有说明:4.3.4 设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗己综合在定额子目中。 未注明的接头就是非常规的,意思就是“不是因为钢筋长度不够或标准图集要求之外的”指适用本工程设计的搭接。所以设计图纸会特别注明。你说的图纸上写着搭接长度40d不算是注明。不用计算接头,已经在定额中考虑。
2009-12-27 17:14:05
-
期待精彩答案!
2009-12-27 17:16:35
-
对于这个问题,我们广东定额是不用计算的,它是含在材料的消耗量了。 定额中有规定: “4.3.4 设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗己综合在定额子目中。” “我这里是图纸上注明有搭接长度是40d,但是没说明多长就要搭接一个。这样的话9.5米长的水平筋是不是就不用算搭接呢?”,无论是9.5米还是95米,设计要求以外的搭接,都是不能计算的。
2009-12-27 17:18:20
-
广东定额是不用计算钢筋接头的,它是含在材料的消耗量里
2009-12-27 17:20:56
-
各省的计算规则不一样,我们这里8米长算一个搭接,大于直径25的10米长算一个搭接
2009-12-27 17:23:33
-
这要看你实际用的钢筋定尺长度,根据定尺长度计算,如是盘圆就可以不计算,如是螺纹定尺就有九米跟八米的,按实际尺寸计算
2009-12-27 19:03:48
-
每个地方都不一样.具体的要根据自己的省份来定 我们这按9M一个搭接
2009-12-28 08:58:49