爱提问的新人 2022-12-24 15:37:58 | 北京市 安装审核计价软件GCCP | 269查看 3回答
请各位专家解忧,谢谢
风管保温实际厚度为32mm,套取定额40mm,定额主材含量怎么换算成32mm呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额含量/40*32
2022-12-24 15:43:18
-
你计算32的每米体积/40的每米体积=系数,32的含量=系数*定额40主材的含量!
首次提交 2022-12-24 15:41:24 最近修改2022-12-24 15:43:17 (修改过1次)
-
不用换算,按实际计算即可
2022-12-24 16:15:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看