大树 2022-12-25 08:44:40 | 广西壮族自治区 安装预算结算安装算量GQI | 769查看 5回答
各位老师好~请问无吊顶喷头距离顶板的高度是多少呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)7.1.3规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150m
首次提交 2022-12-25 08:48:36 最近修改2022-12-25 08:55:00 (修改过1次)
-
溅水盘距顶板规范为75~150mm
2022-12-25 08:49:06
-
按系统图确定
2022-12-25 09:08:36
-
无吊顶喷头距离顶板为75~150mm。
2022-12-25 09:11:44
-
以上回答是正确的,需要说明一点:《自动喷水灭火系统设计规范》的最新版本是GB50084-2017
2022-12-25 09:52:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看