欢乐得 2022-12-26 10:11:41 | 广西壮族自治区 安装机电 | 4780查看 2回答
消防电源监控系统、电气火灾监控系统单独一条线还是各自一条线
1、各位老师请问消防电源监控系统、从消防控制室出来到电源箱B1ALE1、B1ALE3是串联吗?还是每个电源线单独一条线路从消防控制室引来?
2、电气火灾监控系统也是一条线,还是各分开一条线到电源箱啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防电源监控系统、电气火灾监控系统是两个独立的系统,有各自的监控主机,其配线是各自配线。其中消防电源监控系统需要信号线+电源线,电气火灾系统需要信号线。它们都是总线制的,即从控制室引出一条线即可
2022-12-26 10:24:28
-
都是串联
2022-12-26 10:25:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看