超五类网线+RVV-2*1.0合穿PVC25应该怎么在计量软件设置?
超五类网线+RVV-2*1.0
合穿PVC25应该怎么在计量软件上设置?第一张图片上是图纸,第二张纸是我设置的,请问大家对吗?第一张这是弱电系统图纸。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以采用综合管线,综合管线就是解决一管多线,并且可以是电缆+电线;电线+电线 ;电缆+电缆,的方式都可以以。
2022-12-27 16:43:07
-
设置正确,采用综合管线。
2022-12-27 10:46:16
-
正确
2022-12-27 10:59:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看