wanglicheng406 2009-12-29 11:17:32 | 河北省 其他专业 | 431查看 4回答
连梁纵筋设置
我的洞口连梁直接弯锚在暗柱里面了,如何设置成直锚 啊 就是和剪力墙水平钢筋一样,不弯折
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁的画法,在洞口上方直接点击绘制,前提是,剪力墙通画,在有连梁的地方布置洞口,然后在洞口上方点击; 这样连梁的侧面钢筋,就是剪力墙的水平筋,详见03G101-1的第51页
2009-12-29 15:12:45
-
洞口连梁直接弯锚在暗柱里面了,如果间柱的长度大于连梁的锚固长度,就可以设置成直锚,就能和剪力墙水平钢筋一样,不弯折。
2009-12-29 15:26:03
-
这样锚固不对,暗柱不是支座。 应该是布画方法的问题,我测试了一个如下图,没有问题。
2009-12-29 12:39:07
-
是不是画图顺序上有问题?先画柱后画墙且没汇总计算的结果页会出现这样的情况
2009-12-29 13:59:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看