-
wa****@eyou.com 2009-12-29 14:43:36 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 519查看 4回答
关于地下室墙体 。。。急
为什么我在图形算量8.0中画地下室墙体时,属性定义中墙底标高输的是基础梁顶标高不行,显示标高非法? 具体是:筏板厚500,基础垫层100,筏板底标高为-6.65m.基础梁高有750、800、900的,图纸中标的地下室层高为基础梁顶至-2.1米,夹层高为-2.1----0.09高,那么我在楼层定义中基础层高输的是1米。地下室标高输3.65米,为什么在地下室墙体属性的底标高修改为-5.75时显示标高非法?是我算错了吗?问题补充:谢谢各位!方法我都试了还是不行,是不是我把搂层搞错了。我在地下室画夹层的墙就不会有“标高非法”的提示。 楼层标高是这样的,垫层底标高是-6.75,垫层厚100,筏板厚500,基础梁有750,800,900。地下室高从基础梁顶面至-2.1,夹层高从-2.1至-0.09。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一,层高问题,基础层如果定义为1m层高,那么,地下室的底标高为-5.65m,顶标高为-2.1m,则地下室的层高为5.65-2.1=3.55m 第二,你输入墙底标高时,首先要修改墙的高度,墙高不能超过基础层的层高1m, 第三,一般只要负一层有的构件都先在负一层画好,然后复制到基础层,软件会自动扣减
2009-12-29 17:25:05
-
在8.0中,构件标高不能超出本层层高范围,你的地下室层底标高应该是-5.65m,墙底标高改为-5.75m超出本层底标高了,在基础层中也画上墙,底标高可以让墙自己找基础底标高,计算时会自动扣减的
2009-12-29 15:03:46
-
应该是你的构建标高错层了,你应该在基础层和地下室都分别画上墙。这样才可以的。
2009-12-29 15:30:57
-
是你设置的层高有问题 基础层高是基础底层标高到地下室室内地坪标高 地下室标高是地下室室内地坪至首层的地面地坪
2009-12-29 15:35:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看