chenmoshijin88 2009-12-29 16:54:21 | 河北省 其他专业 | 9180查看 4回答
盘、箱、柜的外部进线与出线分别预留多长
定额说明中说盘、箱、柜的外部进出线预留长度按各种箱、柜、盘、板、盒的高+宽计算。 现在的问题是进出给一次半周长,还是进、出各给一次半周长?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一台配电柜进线为1根电缆,此缆计算1次半周长;该柜引出电缆5根时,这5根电缆各计1个半周长;该柜引出6个回路的电线,而且每个回路都为5线制时,则要计算30根线的各1次半周长。以此类推的计算。
2009-12-30 09:37:51
-
进线计算一次半周长、出线计算一次半周长。 如果进入箱、柜、盘后又出去应计算两次次半周长。
2009-12-29 17:08:36
-
进、出各给一次半周长
2009-12-29 17:52:22
-
与本配电箱有关的进、出线都按半周长计算一次。
2009-12-29 21:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看