祖安.ChunLi 2023-01-05 10:41:21 | 广东省 土建土建计量GTJ | 533查看 4回答
基坑基槽土方开挖回填
现场的数据:原地面16.56, 正负零为17.10,但图纸又写室内外高差300mm
那基槽基坑深度、标高到底怎么算,回填的时候需不需要填回到实际地面高度?
麻烦写一下公式,让小白理解清楚点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸中写室内外高差是将来完成建筑工程后的室外和室内高差,现在地面是16.56,低于设计的室外地面,在挖基槽时一般按实际地面高度减槽底高度为挖深,将来需要把原地面再回填到设计的室外地坪.
2023-01-05 10:45:50
-
开挖深度要看基础平面布置图所标注的基础构件标高
2023-01-05 10:43:07
-
比如筏板垫层底标高为(相对标高)-5.0m,则基坑底标高(绝对标高):17.10-5.0=12.10m。
挖方深度按原地面至筏板垫层底标高计算。
回填的时应按设计要求标高回填,回填至16.80m(绝对标高)。
2023-01-05 10:47:10
-
原地面标高向下到基础或垫层底是土方开挖深度,基坑或基槽底回填到原地面标高是基础回填高度,原地面标高到室外地坪标高即17.1-0.3是场地回填高度,室外地面到室内的高度是室内房心回填。
2023-01-05 10:48:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看