• 安装中间头

    老师,我想问题下:电力电缆中间头以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度<400m时计算一个中间头,(设计说明未明确表示)若路灯电缆从配电箱引出一趟回路500m,连接了5个路灯,中间头是按照中间路灯每一个路灯计取两个处理,还是按照一趟回路总的电缆长度计取中间头个数呢?谢谢老师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    此处,路灯电缆不存在中间头,所谓中间头是在单根电缆总长不足的时候,为了保持电缆连接的密封和安全性才设置,你这里计算的话,按照每根电缆两个电终端头计算,或者只计算首尾两个,中间路灯按照穿刺线夹入量,或者让设计明确此处具体做哪一种


    2023-01-06 14:36:51 

  • 按一个路灯两个头 处理 最后一个路灯一个头