月 2023-01-07 17:39:13 | 四川省 土建 | 280查看 4回答
请教各位板钢筋问题
①设计说明中,除图中注明者外,现浇板内分布筋可根据板厚按表中的选用,圈出的那块板没有说明分布筋的信息,为什么左下角的断面详图里,分布筋标注的是从C8@200,而不是按表中的90-120厚板使用C8@250的分布筋。
②底筋也没有标注,为什么没有按集中标注使用C8@180,而是使用的C12@200
2023-01-07 17:50:58 补充
这是楼梯板配筋信息,也和详图不一样
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计说明里的只是说未标注的情况下,一般情况下节点优先
2023-01-07 17:41:16
-
你好:这是楼梯板,表格是现浇板,按照图纸楼梯标注的配筋输入。
2023-01-07 17:41:58
-
看图纸,首先是按总说明,当相应的平面布置图中还有说明要求时,就是按平面布置图的说明施工计算了
2023-01-07 17:42:17
-
①设计说明中,除图中注明者外;有大样图时有标注以大样图为准。
2023-01-07 17:58:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看