左仕垚 2023-01-07 19:54:03 | 湖北省 安装算量GQI | 421查看 3回答
请问老师们图纸里线和配电箱没有连一起是正常的吗还有埋地敷设是什么意思啊
请问图1里的埋地敷设是指前面一段管线要布置在层底吗,然后图2里WE1回路并没有直接和2ALES连接,请问我需要补画一根线吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
埋地敷设那是因为前方没有顶板了,从墙上下到地面后埋地敷设,那些没有和配电箱连起来的自行连到配电箱
2023-01-07 20:14:31
-
看下系统图
2023-01-07 22:52:36
-
正常,离配电箱太远了。
手算不要补画。
软件算量,需要(补)画到配电箱。
2023-01-08 06:54:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看