老师 女儿墙伸缩缝 多远设置一道
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:据《GB50010-2010(混凝土结构设计规范)》构造伸缩规定8.1.1中,注4,如现浇挑檐、女儿墙、雨罩等外露结构的局部伸缩缝不宜大于12m。
施工要求:
1.伸缩缝处女儿墙水平钢筋贯通绑扎,伸缩缝内预留3cm厚聚苯乙烯泡沫板;
2、聚苯板两面包三厘板,增加刚度避免在混凝土浇筑时破坏伸缩缝几何尺寸;
3、混凝土浇筑时,在伸缩缝两侧应同时灌注混凝土,避免造成伸缩缝变形;
4、模板拆除后,应及时清理出伸缩缝内流入的混凝土;
5、伸缩缝表面采用弹性防水材料覆盖密封;2023-01-09 16:10:55
-
你好,伸缩缝要看平面图或者图纸设计要求
2023-01-09 16:09:30
-
不应该独立设置伸缩缝,而是要对应楼幢的缝垂直的设置
2023-01-09 16:14:10