可微必可导 2023-01-10 10:12:44 | 河北省 安装机电 | 765查看 3回答
控制电缆头,定额工程量
如图所示,定额6芯以下控制电缆头制作安装的工料机里只包含1个接线端子,那么比如4*2.5的控制电缆,定额工程量是4*2吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一根电缆2个终端头,查查是几根电缆
你说的4*2.5属于一根电缆
首次提交 2023-01-10 10:14:54 最近修改2023-01-10 10:15:50 (修改过1次)
-
定额工程量自己计取,比如4*2.5的控制电缆,定额工程量就取4*2个电缆头
首次提交 2023-01-10 10:25:17 最近修改2023-01-10 10:59:09 (修改过1次)
-
不是,你看下面那个端子号牌就是他的接线端子,一般控制电缆都是预留20%的备用,所以好牌是5个,电缆是6芯,预留一芯,至于你说的16平方的端子是校线用的损耗,又不是控制线缆端子
2023-01-10 10:27:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看