pzhubuilder 2010-01-01 11:49:31 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 640查看 6回答
急急急!!基础层层高设置的问题!!!!
钢筋算量中,基础底标高是-1.7,而室外地坪标高时-0.45,室内地坪标高时0.00. 1、那么基础层层高应该设置为1.7米对吧? 2、那为什么在柱子属性中,柱子的底标高显示的为-1.75m呢?错了吗?? 3、图纸中基础层的柱子箍筋加密为“基础顶面至-0.45全加密”,那么如何设置基础层箍筋的信息呢?如果直接在柱子箍筋信息中输入加密的间距和规格,岂不是-0.45m至0.00也被加密了啊? 以上三个问题,请一一解答~~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、那么基础层层高应该设置为1.7-0.05=1.65米 2、柱子属性中,柱子的底标高在基础层标高修改后为-1.70m 3、是-0.45m至0.00按标准图集要求应该被加密的
2010-01-01 16:27:19
-
首先,钢筋没有标高的限制,你把室内外标高设为0.00就可以! 1、那么基础层层高应该设置为1.7米对吧? 对的,设置为1.7m 2、那为什么在柱子属性中,柱子的底标高显示的为-1.75m呢?错了吗?? 你把室内外标高设为0后就不会出错了 3、图纸中基础层的柱子箍筋加密为“基础顶面至-0.45全加密”,那么如何设置基础层箍筋的信息呢?如果直接在柱子箍筋信息中输入加密的间距和规格,岂不是-0.45m至0.00也被加密了啊? 你可以设置加密范围
2010-01-01 11:53:52
-
1.基础层层高应该设置为1.7米 2.你在工程信息栏里把首层地面结构标高改为0.00就可以了 3.图纸中基础层的柱子箍筋加密为“基础顶面至-0.45全加密”,此处的加密区范围不是按03G101-1设计的
2010-01-01 12:04:04
-
支持蒙蒙的回答,补充一下,如果你的图纸对于首层插筋长度没有特殊要求,不需要修改相关的计算设置。
2010-01-01 12:30:36
-
钢筋算量中,基础底标高是-1.7,而室外地坪标高时-0.45,室内地坪标高时0.00. 1、那么基础层层高应该设置为1.7米对吧? 答:正确 2、那为什么在柱子属性中,柱子的底标高显示的为-1.75m呢?错了吗?? 答:看图,把首层结构标高设置为0即可 3、图纸中基础层的柱子箍筋加密为“基础顶面至-0.45全加密”,那么如何设置基础层箍筋的信息呢?如果直接在柱子箍筋信息中输入加密的间距和规格,岂不是-0.45m至0.00也被加密了啊? 答:这个问题软件中设置即可,如图 第二个图不对,基础到±0.00全数加密,软件已考虑,可以查看钢筋编辑的箍筋根数计算,如图你也可以算算
2010-01-01 13:08:16
-
我的理解是 首先第一个问题你就错了,基础底标高是-1.7,而室外地坪标高时-0.45,室内地坪标高时0.00那么基础层的标高是基础的底标高与室内外地平标高之差。而不是基础底标高与室内地平标高之差。所以基础层标高时1.25m.。 第二既然你的基础层高度设置错了那么你的柱子标高也就会出现错误的。柱子会自动找基础的标高。 第三像我这样设置基础层高度就不会出现柱子箍筋加密高度就会自动默认到—0.45.
2010-01-01 13:33:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看