Love@奶油 2023-01-11 15:48:24 | 河北省 安装 | 813查看 1回答
报警系统2线制和4限制有什么区别?工程量有什么区别?
2023-01-12 11:34:14 补充
比如BYJ-2*2.5正常算下来是500米,要是按4限制的话,这个电源线应该是多少米呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
报警分总线制和多线制,没有2线制和4线制
总线制里面分2线和4线,他们之间是有区别的,2线是报警总线,一般接烟感,温感,手报,消报,信息模块等设备;4线是2根总线+2根电源线,也就是4线,一般接输入输出模块,声光报警,等设备。你应该说的是这个问题
工程量计算要考虑4线比2线多2根电源线,要计算电源线。
2023-01-12 09:39:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看