pzhubuilder 2010-01-01 16:18:25 | 四川省 其他专业 | 443查看 5回答
急急急!!!如何处理钢筋中箍筋原位标注信息的问题
如图,框架梁只有一跨,如何在钢筋表中输入图中的右边的古今加密的信息???怎么输入啊,或者忽略算了!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳忽略不去理它了,从比例上看,这段本身就是加密区范围,
2010-01-01 16:21:22
-
这个右加密的区间还不能定义。 如果不是设计文件错误,图纸应该标注右加密区间的长度。这样的加密数量要在单构件中处理了。同时要考虑图纸已经计算过的加密区的数量上的冲减。
2010-01-01 16:24:49
-
1、你可以按两跨处理,在交点增加支座,右边在原位标注中输入,左边加密区按输入为4A8@100/150(2)即可,就是把左边一边加密分在两边输入 2、箍筋直接用数量+A8-100/150输入,数量=两边加密钢筋数量和/2
2010-01-01 16:46:29
-
其实我也是认为这个标注错误了 你还是问问设计这个结构的问题要慎重
2010-01-01 17:44:05
-
框架梁只有一跨,在钢筋表中输入图中的右边的箍筋加密区间还不能定义其信息,可以忽略不计,因为是一跨梁,梁的箍筋加密区本来就在梁的两端,A8@100/150(2)这样标注,软件会自动处理和计算框架梁的箍筋量的。
2010-01-02 06:43:42
-
梁段中箍筋原位标注C10@100/150(4)/A8@200(2)如何理解?
一跨梁中有两根次梁与之相交,箍筋原位标注C10@100/150(4)/A8@200(2),在软件中如何输入?如果是手工计算又如何算?问题补充:主要是我不理解这种箍筋标注表达的意义。
-
我想请问下怎么在梁的平面布置图区分是支座筋还是跨中筋?因为钢筋的原位标注离得实在太近了,看不出是支座
专家你好,我想请问下怎么在梁的平面布置图区分是支座筋还是跨中筋?因为钢筋的原位标注离得实在太近了,看不出是支座筋还是跨中筋,就像这种?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看