剪力墙的布置
剪力墙两边有端柱是应该从端柱边开始布置,还是从轴线焦点开始布置?从轴线交点布置时计算后发现外脚手架长时,算轴线长这是不是多算了?其脚手架是不是应该按净长线计算?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋2009剪力墙可以布置到柱端。也可以布置到轴线.对钢筋计算没有影响。如果你的暗柱和连梁,暗梁都导入图形中,那对于砼算量也没有影响,(只是算模板的时候会加上暗柱与剪力墙的相接处),你还需要修改。脚手架应该是按净长计算,你可以修改一下代码,就OK了 不是修改计算规则,是套项的时候修改工程量代码。
2010-01-01 17:58:24
-
剪力墙应该全部覆盖柱暗柱才合适。