pzhubuilder 2010-01-01 19:49:20 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 491查看 7回答
!!!!关于梁集中标注的问题!!!!
图中是梁L5中在图纸中的集中标注,如上图,为什么2B12的外面要加“括号()”,是不是表示上部通长筋为2B12呢?有人说是家里筋,那如果是架立筋的话,就没有通长筋了!!!到底怎么理解???
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中是梁L5中在图纸中的集中标注,如上图,为什么2B12的外面要加“括号()”,加“括号()”的钢筋就是梁的架立筋。 不是表示上部通长筋为2B12的,而是架立筋,梁的上部就没有通长筋了!我的理解是:一、因为L5梁是次梁,由于次梁承受的荷载小,架立筋可以代替通长筋了。 二、可以咨询设计人员,问一下原因,按设计的意见办。
2010-01-02 05:32:14
-
你可以打电话向设计人员求证,以得到最权威的解释。
2010-01-01 19:53:36
-
(2B12)是架立筋。从图上可以看出来上部通长筋是2C14.
2010-01-01 19:54:03
-
图中(2B12)确实是架立筋,原位标注的2C14是该梁的支座负筋,其长度为该梁尽跨的1/3,那么该梁上部跨中1/3的钢筋就是(2B12).它与支座负筋的搭接长度为Max(150,12d,300).
2010-01-01 20:02:02
-
(2B12)是架立筋是没有问题的,但2C14是支座筋还是通常筋可以问设计人员,我认为是支座筋。
2010-01-01 20:05:31
-
可以这么理解 我也遇到过
2010-01-02 10:09:48
-
2B12是架立筋,但2C14 不是通长筋。
2010-01-03 09:26:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看