电气工程中的进户管是否应该做的套管的那一项?
如果有,应套那个定额?为什么?问题补充:我们的同事说还要套水定额中的套管项,我不清楚是为什么?请同行帮帮忙...非常感谢 就是说,我套了一个按砖混结构钢管暗敷设的定额,然后还要套一个水的套管吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京定额:进户套管套密闭电缆保护管子目2-30~2-35,里面穿过的钢管,墙外皮1.5米以外的套钢管埋地敷设子目,1.5米以内及墙内的钢管套砖混结构钢管暗敷子目。
2010-01-04 09:31:59
-
钢管敷设安装按砖混结构钢管暗敷设套定额;止水钢板按重量套铁构制作安装定额
2010-01-02 13:27:30
-
按砖混结构钢管暗敷设套定额
2010-01-02 11:10:08
-
电气工程中的进户钢管按照钢管暗敷设套定额后,不能再套套管的子目了。 只有在人防工程的地下室从室外进电管时,根据人防设计时的特殊要求说明,要加密闭套管时才能有此子目。
2010-01-02 11:42:39