杨硕 2023-01-12 22:37:18 | 河南省 土建 | 697查看 2回答
钢结构厂房钢柱柱脚问题
钢柱与基础短柱相接的标高是-1.1米,但是钢柱直到-0.05米四面都有钢筋,钢筋是从基础短柱出来的吗?短柱上面是二次浇筑的?
如果是从短柱出来的,建模的时候可以直接把短柱标高设置到-0.05米,直接出混凝土和钢筋的量
钢柱脚刷水泥砂浆。C25砼包裹并设钢丝网防裂包,这个怎么建模?不能建模的话,它的工艺砼包裹设钢丝网是个啥情况,想象不到,有图片吗?
混凝土浇筑需要扣减钢柱C25砼包裹的量吧?
5.不知道我理解的对不,请前辈指教。附图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请设计单位书面确认。
2023-01-13 07:20:13
-
钢柱与基础短柱相接的标高是-1.1米,但是钢柱直到-0.05米四面都有钢筋,钢筋是从基础短柱出来的吗?短柱上面是二次浇筑的?——是的
如果是从短柱出来的,建模的时候可以直接把短柱标高设置到-0.05米,直接出混凝土和钢筋的量——可以是的
钢柱脚刷水泥砂浆。C25砼包裹并设钢丝网防裂包,这个怎么建模?不能建模的话,它的工艺砼包裹设钢丝网是个啥情况,想象不到,有图片吗?——手工表格计算
混凝土浇筑需要扣减钢柱C25砼包裹的量吧?——不扣除
5.不知道我理解的对不,请前辈指教。附图——基本对的
2023-01-16 14:50:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看