• 剪力墙纵向钢筋绑扎长度

    在03G101-1中的第48、49页对纵向钢筋的绑扎长度做了说明是1.2倍锚固长度,但今天有人说应该是1.4倍的锚固长度。想请问一下有知道是怎么回事,并指明原因,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只是同一界面处钢筋接头位置不同的原因 同一界面不同的钢筋搭接接头百分率搭接的修正系数是不同的

    2010-01-02 20:13:02 

  • china-ren回答的很正确!支持

    2010-01-02 20:35:27 

  • 在03G101-1中的第48、49页对纵向钢筋的绑扎长度做了说明是1.2倍锚固长度,其实是按钢筋的搭接接头面积的25%说的,绑扎长度在施工过程中一般都是按钢筋搭接接头面积的50%做,所以有人说应该是1.4倍的锚固长度是对的。

    2010-01-02 20:43:07 

  • 在03G101-1中的第48、49页对纵向钢筋的绑扎长度做了说明是1.2倍锚固长度,但今天有人说应该是1.4倍的锚固长度。 钢筋的绑扎长度是与在同一界面处钢筋接头百分率有关,根据03G101-1中的第34页在表中标注的:纵向钢筋搭接接头面积在25%就采用1.2倍锚固长度,在50%时就采用1.4倍锚固长度。100%就采用1.6倍锚固长度。 因此钢筋在同一界面处钢筋接头百分率不同,纵向钢筋绑扎的锚固长度也就不同了。

    2010-01-03 05:34:18 

  • 03G101-1中的第48、49页对纵向钢筋的绑扎长度做了说明是1.2倍锚固长度,但今天有人说应该是1.4倍的锚固长度。想请问一下有知道是怎么回事? 你好:我认为应该这样来理解,图集中第33~34页中的锚固搭接要求表格是综合要求的,后面第48~49中是针对剪力墙的竖向筋锚固不同,并加以说明了。所以剪力墙的竖向筋还必须按1.2倍锚固长度,来计算。如果没有后面的48~49页中的要求,就可以按1.4倍锚固长度了。

    2010-01-03 10:09:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!