小二哥哥 2010-01-02 21:44:53 | 云南省 计价软件GBQ4.0 | 268查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
suyong
答题: 788 被赞: 4
2010-01-03 08:40:10
现浇构件支撑超高
使用GBQ4.0计价软件,按定额计价模式,对高度为4.9m砼墙,套现浇构件支撑超高子目,在软件中如何操作
有梁板模板的支撑超高,是以板底为准,还是以梁底为准
层高3.9m的框架结构是否计算模板支持超高?
项目特征:两层,层高均为3.9m,室外地坪标高-0.3m。 看了云南省模板工程说明: 3.本定额中现浇钢筋混凝土柱、墙、梁、板的模板支撑高度是按3.60m以内编制的,当现浇钢筋混凝土柱、墙、梁、板的模板支撑高度超过3.60m时,其超过部分的工程量另按模板支撑超高项目计算。【这就话是超过3.6m都算超高】 4.现浇柱、墙、梁、板的模板支撑超高高度: 底层以设计室外地坪(带地下室者以地下室底板上表面为起点)至板或梁底,楼层以楼板上表面至上一层板或梁底。有梁板的模板支撑高度以板底为准,按梁板体积之和执行板支撑超高定额。 单梁、连续梁的模板支撑超高执行梁超高定额。 支撑超高高度大于等于0.5m,小于等于1m时,按一个增加层计算,支撑超高高度不足0.5m时舍去不计。【这句话是针对单梁、连续梁的模板支撑超高吗?】
请问全费用计价在GBQ4.0里面具体如何操作?
例如在全费用单价里面如何体现模板及模板的超高支撑,如何体脚手架及浇灌运输道,还有垂直运输、超高、大机进出场及安拆费用。