dong310 2010-01-03 10:09:55 | 河南省 其他专业 | 164查看 6回答
脚手架问题
我们的工程是4.3m层高,墙体拆除时需要计算脚手架吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从安全施工角度,肯定是要脚手架的,不用脚手架是违反施工规范的。但如果定额已考虑该内容,则不能算,如未考虑,则要签证才能计算。
2010-01-04 21:43:58
-
4.3m层高,墙体拆除时需要计算脚手架。
2010-01-03 10:13:09
-
拆除工程定额单价中已经考虑脚手架的措施费用,不必再计算脚手架。
2010-01-03 10:18:56
-
墙体拆除不应计算脚手架。一方面定额没有明确的说明,再一方面想想拆除施工的具体情况,也没有搭设脚手架的必要。
2010-01-03 10:19:51
-
墙体拆除不需计算脚手架
2010-01-03 10:30:01
-
河南定额有墙体拆除子目,不需要计算脚手架。
2010-01-03 10:31:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看