sosnill 2010-01-03 19:21:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 661查看 5回答
关于集中标注的问题
某KL的集中标注为: KL7(3)300*700 Φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 1. 这个集中标注里的箍筋Φ10 的加密区100 和非加密区200是怎样确定的? 2.“ Φ10@100/200(2) 2Φ25 ” 中的 “2Φ25” 是哪里的钢筋?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KL7(3)300*700 Φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 表示的意思为:本框架梁为3跨,截面尺寸为300宽,700高;箍筋为Φ10,加密区间距100,非加密区间距200,两支箍,上部通长筋2Φ25,侧部抗扭筋4Φ18,梁面标高比结构层面低100.
2010-01-03 21:29:42
-
加密区按图集要求走,基础以上一般是6分之一层高吧,2根25的是通长筋
2010-01-03 19:27:45
-
这些都是图集的内容,你可以把03G101-1这本图集看一下,你所要找的答案,上面全部都有, 加密区一般是1。5或2倍的梁高(根据抗震等级不同而不同) 2Φ25是指上部通长钢筋
2010-01-03 20:26:20
-
某KL的集中标注为: KL7(3)300*700 Φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 1. 这个集中标注里的箍筋Φ10 的加密区100 和非加密区200是怎样确定的? 2.“ Φ10@100/200(2) 2Φ25 ” 中的 “2Φ25” 是哪里的钢筋? “2Φ25是框架梁的上部2根通长筋。箍筋的加密区要看标准图集。一般加密部分是净跨的两侧,每侧加密的范围是梁净跨的四分之一。
2010-01-03 21:10:29
-
平法上面的规定,一般取500。6分之层高,500,柱的长边数值,三个值取大值。
2010-01-04 16:15:06