ctoyy 2023-01-17 10:56:19 | 云南省 土建土建计量GTJ | 473查看 1回答
承台侧面钢筋问题
如果只能增加底部附加筋的弯折长度才能按间距设置侧面钢筋的话,底部附加筋的量不是就多算了吗,底部附加筋不向上弯折啊。
2023-01-17 15:24:56 补充
增加了桩间连接筋的弯折长度也依然没有侧向钢筋,只有一根。
2023-01-17 15:37:43 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
C14@200是分布筋,不需上弯锚。侧面筋是与桩间连接筋关联的,桩间连接筋增加弯锚高度。
2023-01-17 11:44:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看