FFFIRE 2023-01-18 09:29:35 | 浙江省 安装安装算量GQI | 318查看 3回答
开关处线的标注根数增加的问题
默认的基本都是BYJ-2*2.5+BYJR-1*2.5,然后在开关附近有的打斜线标了4,有的标了5,那多出来的这一两根是算成BYJ还是BYJR呀?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
多出来的这一两根是算成BYJ 。
2023-01-18 09:39:44
-
常规设计都会有预留备用一根或两根。
照明都是单相,所以:4芯的时候应该(1根火线+1根零线)+1根接地线+1根备用,算成BYJR;
而5芯的时候应该就是动力了(比如防排烟),所以是(2根火线+1根零线)+1根接地线+1根备用,1根算成BYJ1根算成BYJR。
回答有帮助,请采纳一下,谢谢,新年好
2023-01-18 09:42:20
-
开关中,火线、控制线都采用BYJ-2.5 ,增加的控制线也一样。
BYJR-2.5是接地线,一般不进开关。即使是路过,也不与开关接线。
2023-01-18 09:54:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看