阿肆 2023-01-18 10:52:57 | 湖北省 预算计价软件GCCP安装算量GQI | 841查看 3回答
阻火圈、伸缩节、止水节无特殊说明是否考虑预留孔洞
我想问下,阻火圈组价是否考虑预留孔洞,我是湖北的,定额只对刚性、柔性防水套管、一般钢套管有说明,对阻火圈、伸缩节、止水节无特殊说明是否考虑预留孔洞
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
止水节需要预埋(而不是预留洞)。
阻火圈与伸缩节,与预留洞没有关系。
2023-01-18 12:45:24
-
一般套管及阻火圈是通过预埋完成,其他就不是在穿板墙粱的
首次提交 2023-01-18 10:55:32 最近修改2023-01-18 10:56:16 (修改过2次)
-
伸缩节和阻火圈都是安装在管道上的,管道工作内容里有穿楼板预留孔洞或者套管工作内容有穿楼板预留孔洞。不需要单列
2023-01-18 10:58:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看