• 求助!!!有关构造柱设置的问题

    我现在用GGJ10.0计算钢筋量,该工程7度设防。 图纸设计说明中有这样一条:“对有洞口填充墙,7度设防洞口宽度大于1.5m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度大于2.1m时,应在洞口两侧设置构造柱”。请问这种“洞口”是否包括门洞和窗洞???谢谢了~~~~~~~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对有洞口填充墙,只是针对填充墙,如填充墙上有洞口(含门窗洞),只要大于2.1M,按说明就应该设置构造柱。

    2010-01-04 15:29:17 

  • 我现在用GGJ10.0计算钢筋量,该工程7度设防。 图纸设计说明中有这样一条:“对有洞口填充墙,7度设防洞口宽度大于1.5m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度大于2.1m时,应在洞口两侧设置构造柱”。请问这种“洞口”是否包括门洞和窗洞???谢谢了~~~~~~~ 回复:指的各种洞口,包括门窗洞口