• 基础层柱的箍筋只算了2个?

    承台至+-00的箍筋没有了,我的工程只要基础层工程量,基础高度不一,如何处理,为何我以前的工程不会这样,请高手指教
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件认为:只要是基础层内的构件,就按平法原则,只给共2个箍筋。 因此,你要将高于承台的部分另外设置一个楼层,为了不多算接头,这个楼层不画柱,要从上一层将柱的底标高调整下来,和基础柱相接。 另外虽然只要基础层工程量,但对于柱和墙来说还要画上上层构件,软件才能正确决定基础伸出的插筋长度。 基础高度不一,基础层按最底承台顶标高与基础最底标高来设置,基础层层高。

    2010-01-19 00:58:06 

  • 基础层的柱箍筋只计算了2根,肯定是不对的,承台顶至正负零这段柱是要按正常配置箍筋的,只有在承台里、筏板里、独基中的柱箍筋,是按平法原则配置2根箍筋的。可以在属性里检查一下,看基础层的柱的箍筋信息是否输入正确。 基础高低不一,设置基础层标高时可按最深的一处去设置,其它标高可在私有属性中修改。

    2010-01-19 05:33:28 

  • 你可以将基础层分解,基础顶面到基础底为基础层,基础顶面到上一层的底标高设置一个负楼层,在这个负楼层中柱子的箍筋就计算完整了。

    2010-01-19 07:44:06 

  • 你好,将基础层分开成,基础层,负一层,基础层的高度就是基础底到基础顶,负一层的高度是最深的基础顶到+-0.00这样就解决了,基础高度不一,不用管,软件会自动计算的,

    2010-01-19 08:01:38 

  • 2个箍筋应该只是基础内的,基础以上至地面的还要另算

    2010-01-19 08:13:53 

  • 你设置基础楼层的时候应该将基础层厚度设为承台厚度,就可以将你提到的问题解决了.其它不用管它.

    2010-01-19 08:36:32 

  • 基础层的这两个箍筋只是基础插筋的两个起固定作用的箍筋。仔细看一下,我记得基础层只计算插筋和两个箍筋,基础以上的算在上一层里了。

    2010-01-19 08:38:03 

  • 柱在基础中的箍筋如果设计中没有明确,按常规就只算两个箍筋。

    2010-01-19 09:10:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!