笔墨轻狂 2023-02-07 17:47:25 | 河南省 机电安装算量GQI | 457查看 1回答
消防报警支线工程量计算
请教:问题1:比如防火分区九,消防接线箱线上广播线是一进一出,是不是说明所有的广播线出线只有1根从接线箱内的出线,所有线路均串联在此一根出线上?问题2:如果只有一路出线,如图,此端子箱上下均有多跟电话支线引出,此种情况用安装算量软件如何处理,才能保证工程量准确?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
干线(ZD-RVS-2*2.5)一根进“接线箱”;
支线(ZD-RVS-2*1.5)一根出“接线箱”连接(本消防分区)所有的消防广播。
2023-02-07 19:23:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看