cijie 2010-01-19 16:42:16 | 河北省 其他专业 | 4940查看 2回答
请问详解电缆YJV-4*95+E50的含义?
请问详解电缆YJV-4*95+E50的含义?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是5芯电缆啊。功能用途区分4*95用电。E50为接地使用 请问套电缆定额时定额给出的是2-611的10mm2以下,或35mm2以下,如何套用? 例如YJV-5*10就是套用10mmm2一下,若为YJV-5*25就应为35mm2以下。注意5芯电缆的系数调整 定额里面有说明啊。5芯的子目*1.3啊。6芯*1.6.看看定额电缆章节的说明就可以了。
2010-01-19 16:44:28
-
回答:电缆YJV-4*95+E50的代表是交联聚氯乙烯绝缘护套电缆五芯的,为4*95平方毫米的加一根接地用的50平方毫米的。 详细看当地定额解释说明,套定额电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%
2010-01-19 16:52:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看