• L型柱加密范围

    有一个L型柱,一边长是1700MM,一边长是1000MM,宽都是200MM,箍筋是A8@100/150,那如果梁高是600MM,层高是2800MM,03G说加密区是取Hn/6,hc和500中的最大值,那加密区是多少?不是没有了加密区呀?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的是柱子还是梁啊?是剪力墙中的柱吗?如果是的话搭接区达到抗震锚固长度就行并加密,如果是梁的那没有梁长啊。

    2010-01-21 09:01:13 

  • 应该是600,它是最大值

    2010-01-20 11:39:02 

  • 有加密区,是600,就像你所说的三这中取最大值! 你说的1700是柱的边长,柱高是2800,柱净高为2800-梁高 你还没有理解上面的公式,Hn为柱净高,Hc为梁高,你还是好好看看03G101吧!

    2010-01-20 11:48:13 

  • 如果是这样的话就没有加密区,应当柱全高加密。

    2010-01-20 11:56:25 