逍遥鱼鱼 2010-01-20 11:26:46 | 广东省 其他专业 | 276查看 4回答
L型柱加密范围
有一个L型柱,一边长是1700MM,一边长是1000MM,宽都是200MM,箍筋是A8@100/150,那如果梁高是600MM,层高是2800MM,03G说加密区是取Hn/6,hc和500中的最大值,那加密区是多少?不是没有了加密区呀?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的是柱子还是梁啊?是剪力墙中的柱吗?如果是的话搭接区达到抗震锚固长度就行并加密,如果是梁的那没有梁长啊。
2010-01-21 09:01:13
-
应该是600,它是最大值
2010-01-20 11:39:02
-
有加密区,是600,就像你所说的三这中取最大值! 你说的1700是柱的边长,柱高是2800,柱净高为2800-梁高 你还没有理解上面的公式,Hn为柱净高,Hc为梁高,你还是好好看看03G101吧!
2010-01-20 11:48:13
-
如果是这样的话就没有加密区,应当柱全高加密。
2010-01-20 11:56:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看