承台上下都有钢筋地梁是怎么锚固的
承台总高是800,但是上下都有钢筋,所有有个底和顶,但高度是一定 的,我要怎么输入这个高度啊,还有这个承台和地梁还有柱子,这个锚固??地梁跟谁锚固??图纸没说明,规范的是怎么锚固的。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“ 那那个承台高度我要怎么输入啊?新建的承台有底和顶,每个都有高度,假设高度是800,我该怎么输入呢?是底承台400顶承台400吗?” 具体的图纸我没看到,我想如果承台为矩形板配筋桩承台,且上下承台长、宽相同,可以视为一个承台,将其高度合并设为800,在钢筋“属性编辑”中奖横向、纵向受力钢筋的属性值均乘以系数2即可。 如果上下承台长宽尺寸不一样,是否可以按独立基础计算。在独立基础中用手工将钢筋编辑一下。 你不妨试一下,看是否可以?钢筋软件不是万能的,而工程实际情况是千变万化的,我们只有灵活掌握应用。我以前做的工程中,也遇到很多软件没办法一揽子解决的问题,有的就是采用像刚才说的方法解决,甚至,采用表格式采用手工编辑钢筋的办法处理。只要能达到一个目的就行:那就是将钢筋完整的计算出来!一般情况,特殊情况所占的比例不是太多,大多构件都还是常规的,对特殊情况不妨采取一下特殊的方法。你说是不是?
2010-01-21 09:25:28
-
地梁底部钢筋伸入承台应为贯通钢筋,跟承台形成一个整体;地梁上部钢筋应伸入承台,伸入承台的钢筋长度应为锚固长度。
2010-01-20 23:32:50
-
地梁钢筋的锚固还是根据柱的位置起计算,和承台没有关系,要说有关系也就是承台里能容纳地梁钢筋的锚固长度的时候就不用在柱边弯锚了,伸入承台就OK。
2010-01-20 20:31:22
-
地梁锚固和梁的锚固是一样的,都是梁净长加锚固长度
2010-01-20 20:43:13